上海大載機電有限公司2025-09-20
壓力取樣點必須能真實、穩定地反映所要控制的蒸發壓力。理想位置應在蒸發器出口之后、壓縮機吸氣口之前,且遠離其他可能引起壓力脈動的部件(如另一臺壓縮機)。取樣點應位于水平管道的頂部,以避免積油影響壓力傳遞。不正確的取樣點會導致閥門基于錯誤信號進行調節,使蒸發溫度失控。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131